Čestmír Kubáček
Neverifikovaný uživatel @6
     
Offline
|
 |
« kdy: 03.10.2016, 20:12 » |
|
V některých diskusích jsem narazil na to, že všichni, co elektru aspoň trochu rozumíme, máme problém s investory, a to ten, že i když existuje projekt, vždy je potřeba něco přidat. U zásuvek je to jasné. 3x2273-203 a z kterékoliv krabice vytáhnu větev navíc. Ale co u chodeb, kde je stále 6+7...7+6 a jeden vývod do světel? Velmi se mi osvědčilo, jak časově, tak i rozumově vysvětlit 5x místo 3x. Nejbližší krabice je možná použít pro přívod k neplánovanému světlu. Používáte tuto metodu taky? Nebo čekáte na "smrt" a sekáte případně delší trasu stropem?
|
|
|
Zaznamenáno
|
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský

Offline

Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C2
|
 |
« Odpověď #2 kdy: 05.10.2016, 21:54 » |
|
Moc tomu dotazu nerozumím.
Mezi 6+7+6 tahám 5x, protože v kabelu 3x nemám dost žil. Investorovi nic nevysvětluju, rozdíl v ceně je nepatrný a v projektu to mít nepotřebuju (ani to tam nečekám).
Krabici a neplánované světlo je co? U bytů se krabice už moc nevyskytují, neplánované světlo se dá připojit kdykoliv.
|
|
|
Zaznamenáno
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C2
|
|
|
|
Patrik Dedík
Elektrikár a živnostník

Offline
|
 |
« Odpověď #3 kdy: 05.10.2016, 23:12 » |
|
Ja pouzivam bezne 5J(C).
|
|
|
Zaznamenáno
|
Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky E1/A Projektovanie E2/A El. inštalácie domov a bytov vrátane bleskozvodov pdedik@centrum.sk
|
|
|
Rozvodak

Offline

|
 |
« Odpověď #4 kdy: 05.10.2016, 23:53 » |
|
Chapu co myslite. Do prvniho schodistaku privedete privod 3x1,5 z rozvodnice, dal vyvedete 3x1,5 pro svetla ktera jsou dal smyckovana a misto postacujiciho kabelu 3x1,5 O vedete smycky mezi krizaky 5x1,5. Coz vam krom spravne funkce zajisti moznost odboceni pod kterym koliv prepinacem ke svetlu.
Toto reseni je rozhodne lepsi, jako elektrikari si nemusime dlouhosahle vypravet o vyhodnosti vodicu navic.
A ano, taky jsem to takhle delaval. Nebo taky slo udelat obracenou verzi, ve skatulich prohnat ostrou fazi a slo odbocit k jinym vypinacum. Kuprikladu z chodby do pokoje.
Ale nevidim duvod proc tohle pitvat s investorem, ve finale ma usporu on. V praxi je vzdy lepsi nechat ksefty kde se obraci kazda kacka nekomu jinymu, nekouka z toho nic dobryho.
|
|
|
Zaznamenáno
|
Montér ve službách rozvodných závodů.
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK

Offline

Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
 |
« Odpověď #6 kdy: 06.10.2016, 07:33 » |
|
Já jsem zastánce názoru, kyž je elektroinstala ce dobře vymyšlena a její přípravě se věnuje dostatek času, není potřeba vymýšlet rozsáhlé rezervy a např. přepínání lze tahat klasikou CYKY-J3x1,5 napájení a pak mezi přepínači CYKY-O3x1,5. Rozumí tomu každý a případnou opravu zvládne i podprůměrný elektrikář  Už jen čekám, že sem dorazí nějaký borec, který co do rezerv začne vyprávět o tom, jak je úžasné elektroinstala ci vytrubkovat, kvůli její flexibilitě. I když je to pravda, při dnešním tlaku na každou korunu ušetřenou na něčem takovém jako je právě "zbytečná" elektroinstala ce, je takto provedená elektroinstala ce spíše jen výkřikem do tmy. I když výjimky jsou a znám je osobně.
|
|
|
Zaznamenáno
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK

Offline

Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
 |
« Odpověď #9 kdy: 07.10.2016, 07:26 » |
|
Zásuvkové a světelné okruhy ani tak ne, ale slaboproudé a datové rozvody je rozhodně potřeba vytrubkovat, právě kvůli flexibilitě!
To jsem moc rád, že jste mi to dal vědět a ještě potvrdil důraz vykřičníkem. Představte si, že jsem včera nespadl na zem z vesmíru. Trubkování datových rozvodů je snad běžné, o tom jsem ani nechtěl psát. Když si ještě jednou přečtete můj příspěvek, možná zjistíte, že jsem psal o trubkování kompletní elektroinstala ce.
|
|
|
Zaznamenáno
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník

Offline

váš elektrikář a revizní technik
|
 |
« Odpověď #10 kdy: 07.10.2016, 15:00 » |
|
Zásuvkové a světelné okruhy ani tak ne, ale slaboproudé a datové rozvody je rozhodně potřeba vytrubkovat, právě kvůli flexibilitě!
Jen ještě doplním Pavla Horského. Jsem přesvědčen o tom, že mnoho z těchto trubek plní pouze mechanickou ochranu datových kabelů. Jen těžko se natáhne trubkou další kabel, když tam máte od RACKu 5 a více "zatáček". Tedy bych se velmi zdráhal mluvit o nějaké flexibilitě  poznatek z praxe JInak většinou není potřeba řešit nic moc navíc, ale jsou místa kde se také investora neptám a rovnou tam dám kabel 5Cx1.5, protože se mi to mnohokrát oplatilo. ALe to "navíc" je jaksi zavádějící, protože to dnes beru jako standard a počítám s tím už v cenové nabídce. Myslím že tak to má většina z nás.
|
|
|
Zaznamenáno
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
Ludvík Kubík
Neverifikovaný uživatel @6
     
Offline
|
 |
« Odpověď #11 kdy: 08.10.2016, 00:00 » |
|
Pane Horský, připouštím, že jsem mohl lépe zformulovat odpověď tak, abyste ji pochopil v tom smyslu, že v žádném případě nenapadám Vaši odpověď a váš pohled na věc. Raději bych zde ale nastínil výhody slaboproudých rozvodů zatažených do trubek, a tady s Vámi zcela nesouhlasím ve tvrzení, že je běžné zatahovat slaboproud do trubek. Vůbec to není běžné, a vůbec to není ojedinělý případ!! OBECNĚ: Navíc spousta elektrikářů naprosto ignoruje přívody do objektů (kabelovka, O2). Ta flexibilita spočívá právě v tom, že si do objektu zatáhnu koax od kabelovky, a pak ho třeba vyměním za SYKFY od O2 a takovéto úpravy mohu provádět v celém objektu. Podobný případ právě řeším, proto ten vykřičník (v důsledku emocí) v předchozím mém příspěvku, a ty vykřičníky tady znamenají, že je to celé zazděné. Chci tím (mimo jiné) říct, že je vždy výhodnější jen vyměnit, anebo zatáhnout kabel v trubce, než cokoliv jiného. Jsem hlavně slaboproudař, a proto mě mrzí, když vidím celkem slušně provedenou elektroinstala ci a vedle toho naprosto nekvalitně provedené slaboproudé rozvody od stejné firmy, a na to hlavně jsem reagoval ve svém předchozím příspěvku.
|
|
|
Zaznamenáno
|
|
|
|
|